土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵吸水管道的流速应该取多少?

水泵吸水管道的流速应该取多少?

发布于:2007-05-05 14:30:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前我们配水泵吸水管道总是与水泵的吸水口管径一致?没有去校和水泵吸水管道的流速。这是错误的,因为有些厂家的水泵吸水法兰口径很小。这样流速过快。影响水泵的效率和吸水。规范要求的水泵吸水管道流速应该是多少呢?
另外多台水泵共用一根吸水管道时候,这根联箱管应该取多大呢?按总流量的流速来选择,还是按照实际流速来选呢?应该取多大流速合适?有规范吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lioshui
    lioshui 沙发
    (指从水池取水)泵的吸程有限,所以应尽量减少吸水管的损头,而采用较大口径的吸水管道。一旦实际吸程超过泵的允许吸程,泵效率明显下降、气蚀严重甚至容易掉水,特别是送水量偏大时。尽量一泵一条吸水管,泵进口要用偏心(上平)锥管,以免在管内积气。
    2008-10-14 09:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    7楼的回帖是正确的,是根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第6.3.1条的规定。
    2008-10-12 14:47:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 839 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求netcal的使用说明

我想知道水泵静扬程输水泵什么时候的数据?