从地下水池吸水的泵可以用变频吗?
从地下水池吸水的泵可以用变频吗?
从地下水池吸水的泵能否用变频控制,一个变频器拖3到4台水泵。如果控制的时候出水压力达到了,泵会依次速度变下来,并且停掉。万一底阀漏了不上水再次启动时候会不会有影响?启动时候转速慢慢上升会不会吸不上水来?有兄弟用过吗?能否介绍一下啊?
发布于
2007-05-05 13:54:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wuzhener
完全可行的
可设置真空泵抽真空,再设置“水电开关”,程序控制泵阀联动即可,底阀也可以省了
或者设计采用真空泵“吊真空”的方法也是可行的,同样底阀也可以省了
2007-05-06 23:13:06
来自 PC
评论
举报
fengtang0
“但是我们在供水管上加装了一600见方的水箱”,这是什么意思呀,能否解释一下?