土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
【求教】二次回路的几个问题
【求教】二次回路的几个问题
我想问一下
1.合闸回路是怎么工作的啊 本人刚接触 希望能详细点
2.也是合闸回路里面 不是说得电后常闭触点断开 常开触点闭合吗 我想问是不是得电后J DL S2都断开了 如果是 它们是线圈HQ先得电后才断开吗
3.合闸指示怎么工作的
发布于
2012-09-24 22:48:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
yuqiao01
从上图看:S1为储能是否到位的位置接点,当储能不到位时为闭合。S2为合闸回路闭锁接点,具体功能图中看不出来。DL为开关的辅助位置接点。KK为合闸把手,LD是绿灯,当开关在分位时,合闸回路导通,LD亮。当开关在合位时,分闸回路导通,HD(红灯)亮。
2012-10-12 22:07:12
来自 PC
评论
举报
castalroo
不是同一个点,图纸里所有的辅助触点都不是同一个点。
2012-10-05 20:53:05
来自 PC
评论
举报