干式变压器可以不用负荷开关而直接用跌落式熔断器吗?
干式变压器可以不用负荷开关而直接用跌落式熔断器吗?
10/0.4KV干式变压器可以不用负荷开关而直接用跌落式熔断器吗?
发布于
2012-09-24 22:43:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
hiker1983
1600kVA以下可以用负荷开关熔断器组合电器柜.1600kVA以上就要用断路器柜了.
ABB的uniswith 和siemens 的8DH10,Schneider 的SM6都可以用1600 kVA.
2012-09-27 21:42:27
来自 PC
评论
举报
lhdlgmz
1000kVA以上干式变压器最好采用断路器