土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器可以不用负荷开关而直接用跌落式熔断器吗?
10/0.4KV干式变压器可以不用负荷开关而直接用跌落式熔断器吗?

全部回答(7 )

  • hiker1983
    1600kVA以下可以用负荷开关熔断器组合电器柜.1600kVA以上就要用断路器柜了.
    ABB的uniswith 和siemens 的8DH10,Schneider 的SM6都可以用1600 kVA.
    2012-09-27 21:42:27 来自 PC 评论 举报
  • lhdlgmz
    1000kVA以上干式变压器最好采用断路器
    2012-09-27 21:02:27 来自 PC 评论 举报