土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教架空线设计

请教架空线设计

发布于:2004-08-19 17:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

我第一次做架空线,我想问状态方程已知m气象条件,求n气象条件时,m气象条件如果取0度无风对应比载g1,那么g1对应的σm是如何求得,好像手册是取平均使用应力σpj,没有计算。不知理解对否,请大侠指教

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • bullinparadise
    2006-09-09 18:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • cxpower163
    cxpower163 板凳
    10kV线路就不要计算了,直接抬电杆去安装就好了,如果要计算的话,步凑如下:
    (1) 确定工程所采用的气象条件;
    (2) 依据选用的架空线规格,查取有关参数和机械物理性能;
    (3) 计算各种气象条件下的比载;
    (4) 选定架空线各种气象条件下的许用应力(包括平均运行应力的许用值);
    (5) 计算临界档距值,并判定有效临界档距和控制气象条件;
    (6) 判定最大弧垂出现的气象条件;
    (7) 计算不同档距、各种气象条件下架空线的应力和弧垂值;
    (8) 按一定比例在坐标纸上绘出应力弧垂曲线。

    弧垂曲线做好后制作弧垂模板,在平断面图上杆塔定位,然后校验,做杆塔明细表等!!!

    如果没有计算软件的话,很是麻烦
    2006-04-04 09:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配电间位置和面积(求教!!)

有一个公园的电气设计,负荷是70KW,甲方希望配电间位置定在厕所附近那样便于管理,但是我看规范说“变电位置不宜在厕所等经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相邻”,既然不能相邻,那距离多少才适合?且积水场所的正下方是什么概念?一般室外配电间设置多大?高度有没有要求?还请多多指教!