土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮忙分析微断发热的原因

请帮忙分析微断发热的原因

发布于:2004-08-19 13:49:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

在现场碰到这下面的情况,请大家帮忙分析一下原因


一个40A的空开,测量电流为16A,电压为400V,可空开摸起来却很烫


这是什么原因呀

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xxweb
    xxweb 沙发
    估计是谐波原因,尤其三次
    2004-08-29 17:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • wurongqian
    wurongqian 板凳
    什么型号,厂家???
    2004-08-25 12:17:25

    回复 举报
    赞同0