土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 实例请教主变后备保护

实例请教主变后备保护

发布于:2007-05-04 22:47:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近接到一个35KV变电所的初步设计任务,两圈变,35KV两回进线,单母线接线,运行方式为一主一备,设备自投;两台主变;10KV为单母分段接线。以上为主接线的情况。
我现在为其做保护配置,因为这个项目不是本地区的工程,所以业主发来了他那边的类似工程的保护配置供我参考,唯一与我不相符的是业主方面在主变的高低压侧都设置了后备保护,而我认为只需在主变高压侧设置后备保护即可满足要求,因为是第一次与业主方发生业务,所以我自己心里没有说服业主方面的底气,请教下各位高手,主变的低压侧一定需要设置后备保护吗?为什么?


做了设计之后才知道习惯也能害死人的,呵呵~~~~~~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    双侧电源,变压器内部故障(靠近低压侧),高压侧可能达不到动作值,而低压侧不装后备,变压器(主保护拒动)就没有保护了.
    2007-05-07 14:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • plum-1127
    plum-1127 板凳
    如果你变压器的低压侧还带有负载段的进线开关时,在进线开关保护上配置后备保护,便相当于给变压器低压侧配置了后备保护,如若,没有进线开关.只要配置高压侧后备保护便可
    2007-05-06 20:23:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多