土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:梁间布置喷头的困惑

请教:梁间布置喷头的困惑

发布于:2007-05-04 22:10:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
梁间布置喷淋喷头
例:梁宽0.4米,高1米。梁间距4.8米,
需二个喷头。喷头间距2.4米,喷头距梁a=(4.8-2.4-0.4)/2=1.0米。
直立喷头查 表7.2.1。喷头至梁底最大距离b=0.25
喷头至顶板的距离最小距离=1-0.25=0.75。大于550mm。
疑惑:1.解决办法是否是梁底加喷头?
2. 如是梁底加喷头,原喷头安装高度怎么定?
3. 梁底喷头至少离顶板1米,如何满足不应大于300mm?(风管宽大于1.2m时经常遇到)。(7. 2. 3条)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂区室内外消防管网和用,消防水量该怎样取值?

我是新手,刚做了一个小厂房(不锈钢管厂),占地面积才3600平方左右,两层建筑面积也就7000多,厂区给水就设消防(因为是扩建工程,没有生活给水),所以我把室内外消防系统共用一个给水管网,且室外只设2只消火栓,不知这样做是否可行?如果可行,消防水量该怎样取值?

回帖成功

经验值 +10