阅读下一篇
承台设计中的一点困惑地基基础设计规范8.5.15.1条规定:.........,桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm。对于条形承台梁,桩的外边缘至承台边缘的距离不小于75mm。地基基础工程验收规范5.1.3及5.1.4条对施工中的桩位偏差又有允许值的规定。以某泥浆护壁成孔灌注桩工程为例:设计桩径为500mm,条形承台宽700mm,桩的外边缘至承台边缘的距离100mm>75mm。打桩时出现偏差80mm<(d/6)=83.3mm,属于允许偏差。现在的问题是:在施工出现允许偏差的情况下,承台宽度却不满足设计规范要求了。那么是不是意味着我们在做承台设计时要把施工允许偏差考虑进去?设计规范规定的这个最小距离又有什么意义呢?希望能得到高人的解惑。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
liang5056
沙发
看样在专业上也就没有多大用处了 毕竟建筑行业外企也太少 尤其施工单位 好象还没有吧
2007-05-14 21:24:14
赞同0
-
jjzmh19801025
板凳
有用的,英语总是有用的,起码泥可以看懂手机或者电器的说明书
2007-05-07 00:20:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报