土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!!!如果散热器远置,发电机容量如何确定?

!!!如果散热器远置,因为散热器驱动风扇离开了发电机组本体,产生了一些功率,加上循环水泵,加上可能由于排烟管道过长,导致系统产生的排气背压超过了机组允许的最大排气背压(一般为7.6KPA),在这样的情况下,如何考虑确定机组的功率?

全部回答(5 )

  • bartvan

    当散热器与发电机一体化时,散热器无需单独马达,而由发电机主轴驱动;分离后,散热器风扇的驱动只能通过电功率来驱动,加上循环水泵等用电在内,会有小部分负荷。如果认为发电机组不需要因为散热器远置,而取稍高一档的话,可能意味着此时因为发电机主轴少了散热器的驱动这一小块,而提高了电输出功率。我觉得此结论似是而非。我不是专家,拿不定主意,只能优先取较高的。而供货商也是众说纷纭。

    2004-08-19 12:39:19 来自 PC 评论 举报
  • oywb8

    那40KW当然要算作发电机的负荷呀

    2004-08-18 21:03:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10