土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请大家讨论一个消防报警的问题

请大家讨论一个消防报警的问题

发布于:2004-08-18 13:19:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

我们这边消防对认为:<<建筑防火设计规范>>是用于确定设计对象是否要做火灾报警,而<<火灾自动报警设计规范>>是确定保护对象采用什么样的系统形式,也就是两本规范作用不同,这样一来,:<<建筑防火设计规范>>未列出而<<火灾自动报警设计规范>>中列入的二级保护对象就不需要做自动报警了,你们认为这样的说法对吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • nblys@co163
    nblys@co163 沙发
    6楼的办法是好,但很难办到.消防部门不会给不要设报警的意见.
    同意9楼
    2005-04-09 16:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • ljm
    ljm 板凳
    <火规>上有些术语用的不对,把探测器误当成是报警系统.对于某些二类建筑,规定设了喷淋系统可以不用设报警系统.其实这样是不对的,报警系统分为自动和手动两种触发装置.某些设了喷淋系统的二类建筑可以不设探测器,但是报警系统是必须要有的 .<自动报警设计规范>上说的就比较准确,所以要以后者为准
    2005-04-09 13:59:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

独立柱基是否可做为自然接地体,

我在做初步设计文本时,说明书写着条形基础的住宅,采用独立柱基做自然接地体,若接地电阻达不到设计要求时,应增设人工角钢接地体,审查者说独立柱基,埋深不够,不能做接地体,我觉得其实南方要达到4欧姆的接地电阻,很容易,不能以埋深做理由,是吗,请指点!

回帖成功

经验值 +10