全老师您好,请问导弹储备库的防静电是采用单独接地还是采用联合接地好呢?因为甲方要求单独接地,并要求防静电接地电阻不大于0.5欧,而我认为采用联合接地好,接地电阻不大于己于1欧即可,请解答,不胜感激.谢谢. mail:zwm_zy@163.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xwbplxyy4863
沙发
要看看是哪个厂家的报警设备,各厂家的标准不一样,这就是中国消防产品太多的原因,国家没有统一标准
2007-10-12 15:48:12
赞同0
-
jiaxiuqiang
板凳
烟感从底座拿下后,应该报故障,海湾的编码接口模块黄灯持续点亮.,我想和编程灭有关系