土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一道关于接地电阻的选择题[小测试]

一道关于接地电阻的选择题[小测试]

发布于:2004-08-17 20:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

接地体采用一根L50X50X5的角钢,长度为2.5米,垂直埋入土中(其电阻率为100欧米),净埋深为0.8米。那么,该接地体的工频接地电阻最接近以下哪一个数值?


A)30欧姆


B)40欧姆


C)50欧姆


D)60欧姆


E)80欧姆

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dv100
    dv100 沙发

    我找到了,是

    R=K×P

    K—简化计算系数 P—土壤电阻率

    在P=100,3根角钢是6.92Ω;4根角钢是5.29Ω;5根角钢是4.35Ω;6根角钢是3.73Ω

    8根角钢是2.93Ω;10根角钢是2.45Ω;15根角钢是1.82Ω;20根角钢是1.52Ω

    2004-08-18 14:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • dv100
    dv100 板凳
    可否将公式告知?
    2004-08-18 13:45:18

    回复 举报
    赞同0