正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 622 人订阅
阅读下一篇
GB50168-2006电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范,大家需要就下载吧!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板中性点经小电阻接地和经消弧线圈接地的作用:当系统发生单相接地时,流过接地点的总电流是接地电容电流Ic与流过消弧线圈的电感电流IL的相量和。由于Ic超前Uc 90度,而IL滞后Uc 90°,所以Ic和IL相互补偿 ,可使接地电流小于最小生弧电流,从而消除接地电的电弧。这样就避免了出现谐振过电压的危险。
回复 举报
中性点不接地系统:由电工基础可知,三相线路的相间及相与地间都存在着分布电容。但相间电容与此无关,不予考虑。只考虑相与地之间的电容。系统正常运行时,三个相电压是对称的,三个相对地的电容电流也是对称的。这时,三个相的对地电容的电流的相量和为零,因此没有电流在地中流过。各相对地的电压均为相电压。系统发生单相接地故障时,假设C相接地,这时C相对地电压为零。由相量图可知,A相对地电压UA=UA+(-UC)=UAB,B相对地电压UB=UB+(-UC)=UBC,由此可见,C相接地时,完好的A、B两相对地电压均由原来得电压升高到线电压,即升高UA 、UB根号三倍。因此这种系统的设备的相绝缘,不能只按相电压来考虑,而是线电压。
中性点经小电阻接地和经消弧线圈接地的作用:当系统发生单相接地时,流过接地点的总电流是接地电容电流Ic与流过消弧线圈的电感电流IL的相量和。由于Ic超前Uc 90度,而IL滞后Uc 90°,所以Ic和IL相互补偿 ,可使接地电流小于最小生弧电流,从而消除接地电的电弧。这样就避免了出现谐振过电压的危险
回复 举报