土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾报警控制系统的导线的颜色的区分

火灾报警控制系统的导线的颜色的区分

发布于:2007-05-03 23:16:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位前辈:火灾报警控制系统的导线的颜色是怎么分别的.24V电源线用红/兰.回路总线.起泵线.广播线.电话线.风机.电梯.通讯总线等的线色有那些讲究?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanyanhua
    yuanyanhua 沙发
    10.2.5 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。

    再补充一下,,这不是强制的,“宜”,,但不同用途的导线,颜色尽量不要一样!Q
    2007-05-11 12:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • yuanyanhua
    yuanyanhua 板凳
    火灾自动报警系统设计规范

    Code for design of automatic fire alarm system 

    GB 50116-98

    10.2.5 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。


    怎么大家都不看规范的呢?有空的时候还是应该学学规范,反复学习,还是有好处的,学而时习之,不亦乐乎?
    2007-05-11 12:51:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:等电位

请教下各位 等电位的具体概念是什么?我是学建筑企业管理的 现在在当电气监理 这个问题有点晕~谢谢各位指点~

回帖成功

经验值 +10