土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一、二级负荷变压器采用二用一备行吗?
各位大师:我现在要设计一个工程,负荷为一、二级用户。因使用单台3150KVA,10KV/0.4KV的变压器功率太大(一用一备)。我想用3台1600KVA变压器(10KV/0.4KV),两用一备。有人说没有这种做法的。请问各位大师,两用一备是否可以。

全部回答(8 )

  • 红苹果
    首先你得进行负荷统计,然后确定。
    如果没有特别重要的一级负荷的话,可以用两台(暗备用)。这样单台可稍小了,比较经济。
    得求Sav,Smax值,还有其叫什么系数来的,Sav/Smax值如果较大,比如说到了0.75了。那么
    单台变压器(暗备用)可以按Sav的70%选择。
    当一台故障时候,另台可能140%负荷运行,油变能运行个6个多小时,这时间内他必须能处理好故障。

    其实就是:
    时间VS钱的关系。
    主要看甲方了,你钱多,我给你选择稍许大点。
    优缺点:缺点——初投资大,运行费用大,耗钱。优点——对设计方来说,应该不会出问题;即使长期单台运行,变压器不会烧了。
    如果按甲方不想多投多少钱呢,那么每台按Sav的70%选择,两台作暗备用,同时运行。
    优缺点:优点——初投资少,运行费用少。缺点——对设计方来说,如果1台故障了,另台不在规定时间内修理好,那么变压器烧了就不好了。
    :lol :lol :lol

    看甲方意见吧。
    2009-09-26 19:32:26 来自 PC 评论 举报
  • coyuli163
    关键看价格,哪个更合适,
    2009-09-25 19:19:25 来自 PC 评论 举报