各位大师:我现在要设计一个工程,负荷为一、二级用户。因使用单台3150KVA,10KV/0.4KV的变压器功率太大(一用一备)。我想用3台1600KVA变压器(10KV/0.4KV),两用一备。有人说没有这种做法的。请问各位大师,两用一备是否可以。
发布于
2004-08-13 15:29:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
红苹果
首先你得进行负荷统计,然后确定。
如果没有特别重要的一级负荷的话,可以用两台(暗备用)。这样单台可稍小了,比较经济。
得求Sav,Smax值,还有其叫什么系数来的,Sav/Smax值如果较大,比如说到了0.75了。那么
单台变压器(暗备用)可以按Sav的70%选择。
当一台故障时候,另台可能140%负荷运行,油变能运行个6个多小时,这时间内他必须能处理好故障。
其实就是:
时间VS钱的关系。
主要看甲方了,你钱多,我给你选择稍许大点。
优缺点:缺点——初投资大,运行费用大,耗钱。优点——对设计方来说,应该不会出问题;即使长期单台运行,变压器不会烧了。
如果按甲方不想多投多少钱呢,那么每台按Sav的70%选择,两台作暗备用,同时运行。
优缺点:优点——初投资少,运行费用少。缺点——对设计方来说,如果1台故障了,另台不在规定时间内修理好,那么变压器烧了就不好了。
:lol :lol :lol
看甲方意见吧。
2009-09-26 19:32:26
来自 PC
评论
举报
coyuli163
关键看价格,哪个更合适,
2009-09-25 19:19:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
国永
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
27
回复
116
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 427 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
红苹果
首先你得进行负荷统计,然后确定。
2009-09-26 19:32:26
来自 PC
评论
举报
-
coyuli163
关键看价格,哪个更合适,
2009-09-25 19:19:25
来自 PC
评论
举报
加载更多如果没有特别重要的一级负荷的话,可以用两台(暗备用)。