土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教馈线柜:避雷器在线检测仪安装在什么位置比较合适?
馈线柜:避雷器在线检测仪安装在什么位置比较合适?

全部回答(5 )

  • ye3972
    谢谢哈~!!~~
    2012-09-27 10:30:27 来自 PC 评论 举报
  • dylan3940
    放电计数器只能记录避雷器动作次数,只有这一个功能。装一只,记录三相避雷器总共的动作次数,但是哪一相动作几次不知道。装三只,每一相分别计数,就可知道每只避雷器动作几次。
    避雷器在线监测仪,除了动作次数记录功能外,还能监测避雷器外部污物程度,监测避雷器内部泄漏电流。从这两个功能可以知道避雷器外部是否过于肮脏,导致爬电闪络的危险增加,可以知道避雷器内部是否受潮,还能否继续使用。在线监测仪只监测与其直接相连接的避雷器,所以都装三只。
    2012-09-26 11:27:26 来自 PC 评论 举报