土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV/0.4KV,3150KVA的变压器有吗?
请问各位大师:国家标准规格中35KV或10KV/0.4KV,3150KVA的变压器有吗?如果没有是否可以定做?这种设计低压的短路电流很大,是否合理。请问以前有没有这样的使用例子?

全部回答(14 )

  • 魅力无限
    我们下一个工程就有两台3150KVA的变压器,是用来带中央空调冷水机组的。
    2004-08-24 10:18:24 来自 PC 评论 举报
  • 国永
    谢各位:继续请教各位高手。
    2004-08-24 08:57:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10