这是老问题了,但我一直想不明白用三极怎就不安全了,书上大多泛泛而谈,希望哪个高手能系统的解释一下,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tujunchao999
    tujunchao999 沙发
    发电机输出的线都是四线,只是N线是不接开关的,而是直接接到配电柜,至于双投四极开关主要是把三相线和零到变压器的三相线和零断开,只用发电的四条线来供电,目地就是如果发电三相电供电不平均导致中性点带电,如不用四级断开N线,那发电的中性点如果带电就会进入变压器的中性点,那就会有危险了。
    2007-05-05 13:14:05

    回复 举报
    赞同0
  • lilin1017@co163
    我也不知道,我们公司用的原装英国威尔信柴油发电机,自带的ATEE都是三极开关,请高手解答?
    2007-05-05 09:50:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问在什么环境下适合用母排供电?

如果电流大的时候(超过1000A)需要用母排供电的时候,有环境限制吗?用埋地电缆沟敷设可以吗?!