发布于:2007-05-03 17:32:03
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
首先,感谢诸位专业人士对我上一个问题的回答:同一个冷库是否可以做到不同库温。
关键是我现在找的钢结构、库板企业,都说自己做过冷库,都说自己有经验,让我不知道该信谁。
现在钢结构给我的设计和报价我刚刚拿到,还没有作决定。因为我的冷库横向跨度29米,现在我在考虑中间是不是要加柱子。我又怕加了柱子,以后冷穿堂里有冷桥,会跑冷。所以我想一跨29米,中间不加柱子,用变截面。
就是说冷库穿堂的两边是不是要有两排柱子?
要是中间加柱子,用钢量反而小,可以省一点钱。当然,结构合理最重要。我倾向于没有柱子,一跨到底。
不怕大家笑话,我完全是个门外汉。不懂钢结构,不懂保温板,也不懂制冷。只是觉得冷库这个行业好,才涉足的。现在所具备的知识,都是这几个月来和各个厂家打交道的结果。
20个单间分别排列在冷堂两边,一边10间。分开使用,有的0度,有的-18度,这样经营方面比较灵活。另外我准备买一套气调的设备,也可做气调库使用。
至于库板的问题,我原来打算无论墙板、顶板还是隔断都用150厚的聚苯乙烯。现在我要合算一下,200厚的贵多少钱,对于节省的制冷方面的电费是否合算。就好像混合动力的汽车比汽油车省油,但又贵的太多一样。
我在天津:cn.huken@gmail.com。
多谢大家帮忙!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句8楼说的很专业,用网架结构来实现大跨度;
回复 举报
你要把问题细分,做制冷的就只会做制冷,土建的就是土建,要两个方面协助的,如果有个制冷公司说自己土建也会,那这个制冷公司基本就是混饭吃的。有哪个土建公司说自己也会制冷,这个也是混饭吃的。不要想随便请个人能把土建跟制冷部分都搞好,你这样做到最后只会钱花多了,冷库却建得不3不4。运行起来耗能不说,最后搞到库温都达不到,你就更惨了。
回复 举报