土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于KYN61-40.5二次联锁的问题

关于KYN61-40.5二次联锁的问题

发布于:2007-05-03 15:49:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
KYN61-40.5二次联锁我公司做的不好,主要是图纸买来时就没有,后来自己做了一个,不太好用,有那位好心的同仁能给点参考,谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yyc815001
    yyc815001 沙发
    手车的二次插头在左边,对于手车制造来说方便一些,但用户使用起来却并不方便。因为只有当手车推进柜内试验位置后,才能在柜的左下部插二次插座,由于手车在柜内左右两侧的空间本来就很狭小,手使不上劲,即使插上插座,插座软管也会露在手车正面,推入手车,如果用手将软管塞入狭窄空间,软管便会和车体发生摩擦,多次之后,软管会损坏,须另行更换。
    因此,手车二次插座改在车的正面,向上部插,就像KYN28一样,既方便,又好用,也易于观察二次插座联锁情况,同时软管也不会因摩擦而损坏。
    2008-10-30 15:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • jndq8888
    jndq8888 板凳
    那位大侠有二次机构在左下侧的呀?
    2008-10-11 11:27:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多