新接手一个人防工程,平时为车库,战时为 五级二等人员掩护所(包括防化值班室、防化器材储藏室)。
不知在配电、消防上有何特殊要求?
请教!!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
不好意思!
我想我误导大家了。其实我想问的是:“防化值班室是什么一个概念,防化器材储藏室又需要注意什么?”
谢谢楼上。“要把人防风机控制及呼叫信号引至人防值班室”!我也是这么想的!!
以下是我在作人防的一点理解:
防化值班室是在战时用,主要就是给控制对外来人员消毒的人员值班,要把人防风机控制及呼叫信号引至人防值班室。
本建筑内出入人防的线路穿管需做密闭勒,出入本建筑外穿越人防区域的线路需经过防爆波电缆井,与人防无关的线路最好不要进入人防区域内。人防要求供电独立,不要与非人防用电设备混用……
太多了,具体参考技术措施“防空地下室”
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请大伙帮帮忙啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句不好意思!
我想我误导大家了。