土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于消防水泵 急!!!!

请教:关于消防水泵 急!!!!

发布于:2004-08-11 21:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

各位斑竹,大虾。有没有消火栓泵和喷淋泵共用一台备用泵的,今天给排水地说这样做,我不知道二次怎么实现,我想了半天了不知道控制原理图怎么画,各位谁做过,给俺讲讲或有没有图给我个参考。谢谢了!急。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • willhobby
    willhobby 沙发

    哈哈,水专业终于妥协了,让他改图。他是因为没地方了。

    大家说得对,违反了规范。 实现是可以实现。就是麻烦!

    2004-08-13 15:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    感觉有点荒唐,先让水的图纸经过审核再说;
    2004-08-12 23:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多