正在加载...
现有一台三相油泵,放在泵房,采用两地控制的方法,线路由防爆磁力启动器改造来,磁启相应的触点并一按钮,,异地控相隔350米,用KVVP-22-8X1.5电缆,
但是现在出现了控制失灵的现象,一开始主线路漏电开关跳闸,但是漏电去除后控制一样失灵,
疑惑ing,,请高手帮忙,,磁启为380V,,
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
怀疑线路过长不能可靠起动。况且控制为380V,线路分布电容可能产生影响。建议检查屏蔽层是否可靠接地。
建议改为220V控制。
参考资料:今年的《电世界》。
去掉漏电后的失灵依然表现为断路器跳闸?还是其他情况?
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
一个三层的制衣车间。甲方没给任何资料只要预留负荷就可以了。一般每平方多大?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句怀疑线路过长不能可靠起动。况且控制为380V,线路分布电容可能产生影响。建议检查屏蔽层是否可靠接地。
建议改为220V控制。
参考资料:今年的《电世界》。
回复 举报
去掉漏电后的失灵依然表现为断路器跳闸?还是其他情况?
回复 举报