现有一台三相油泵,放在泵房,采用两地控制的方法,线路由防爆磁力启动器改造来,磁启相应的触点并一按钮,,异地控相隔350米,用KVVP-22-8X1.5电缆,
但是现在出现了控制失灵的现象,一开始主线路漏电开关跳闸,但是漏电去除后控制一样失灵,
疑惑ing,,请高手帮忙,,磁启为380V,,
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
怀疑线路过长不能可靠起动。况且控制为380V,线路分布电容可能产生影响。建议检查屏蔽层是否可靠接地。
建议改为220V控制。
参考资料:今年的《电世界》。
去掉漏电后的失灵依然表现为断路器跳闸?还是其他情况?