土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透回收率的问题

反渗透回收率的问题

发布于:2012-09-24 10:28:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
一个新建的 水处理设备处理工艺是多介质过滤加超滤加一级反渗透加碱加二级反渗透。二级反渗透出现污堵。一级反渗透出水电导在10个左右。二级出水1。回收率90% 。是不是回收率高的问题。

1348195332208.jpg


1348195200268.jpg


1348195256701.jpg


1348109784189.jpg


1348195256701.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 沙发
    一级产水水质还行,二级90%的回收率是没问题的。不过6:3排列的话,最后几支膜的浓水流量可能会偏小。
    2014-01-24 10:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • 静静的小路
    应该是浓水流量不足吧,别的没想到还有什么原因
    2014-01-22 08:20:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教你选择纯水设备,三大品类各有特点

饮水健康越来越受到人们重视。近日记者从商社集团电器板块了解到,国庆期间,“水家电”系列销量比去年同期增长了近两成。”但记者通过走访各大卖场发现,很多市民还是不清楚如何选择“水家电”。本刊在此对饮水机、净饮机、直饮机三大品类进行分析,便于市民选择到适合自己的产品。    饮水机流行按需供水    目前,饮水机仍占据市场主导地位,以前市场中使用较多的主要是传统的桶装式饮水机,但由于传统的桶装式饮水机使用中进行反复加热,容易对水质造成一定影响,同时,家庭中一般以3~5人为主,一桶水往往要几天才能喝完,水质长期存放也容易发生变化,所以目前传统的桶装式饮水在家庭中使用已较少。市场上主要使用的以新式饮水机为主,其主要特点是市民可以按需供水,有效避免了水质反复加热以及水质长期存放的弊端。新式饮水机的平均售价一般在1000元左右。