土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 母联断路器的运行方式

母联断路器的运行方式

发布于:2007-05-02 13:26:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
10KV母线分2段运行,分别由两台主变供电,那么当10KV的两条进线断路器都在合闸位置时(两段母线均有电),10kv母线的母联断路器能否合闸?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jingshuifo
    jingshuifo 沙发
    三楼说"二看你两条进线断路器与母联断路器的控制回路接线,是否为三取二方式?" 一次运行方式还要看二次接线方式吗,二次接线不都是按一次运行方式接的吗? 不明白了......

    我个人认为分段合不合应该看两路电源进线的来源,如果是来自同一电源就可以合,否则就不可以.
    2007-05-16 17:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • lnfd
    lnfd 板凳
    楼上说得对呀,一看你两台主变压器是否具备并列运行条件,二看你两条进线断路器与母联断路器的控制回路接线,是否为三取二方式?
    2007-05-05 10:28:05

    回复 举报
    赞同0