启动或停止按钮用常开的还是用常闭的?为什么

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyahui311
    zhangyahui311 沙发
    启动用常开,停止用常闭。主要考虑到安全,一般断路的情况比较多,停止回路只要断开就启作用
    2007-05-03 18:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • hui_tj
    hui_tj 板凳
    启动用常开,停止用常闭。主要考虑到安全,一般断路的情况比较多,停止回路只要断开就起作用。
    这是设计的基本准则
    2007-05-03 18:02:03

    回复 举报
    赞同0