土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 问:一类高层住宅塔楼的电梯前室手动报警按钮的设置

问:一类高层住宅塔楼的电梯前室手动报警按钮的设置

发布于:2004-08-09 23:23:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
问:是否需要每层都设置?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • czhh918
    czhh918 沙发
    手动报警按钮每层都设置,楼层火灾显示盘不需要每层设置,一个回路设一个完全就可以了.
    2004-08-11 20:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳

    现在问题就是,一个电梯前室就是一个防火分区???(不同楼层的电梯前室是不同的防火分区?)


    另有问题:楼层火灾显示盘呢???也是每层设置?

    2004-08-10 22:40:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多