土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于残疾人卫生间的问题!

关于残疾人卫生间的问题!

发布于:2004-08-09 21:55:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

在规范上要求特种卫生间需设置报警按扭,0.4-0.5M。但是在没有管理间的建筑中,也不上消防,不知道该报警给谁,难道单独设一个报警按扭就不管了吗?请各位专家,斑竹指点指点!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • petro1115
    petro1115 沙发
    TW-HT残卫呼叫系统
    ---------------------------
    简单介绍下系统主要组成:
    一个呼叫按钮TW-HT-B,用于意外时残障人士按钮来求助(24V)。
    一个复位按钮TW-HT-R,用于管理人员解救求助者后关闭报警(24V)。
    一个声光报警TW-HT-R,设置在洗手间外及监控室等比较合适的地点(24V)。
    一个控制器 TW-HT-C,用于存储求助时间、求助位置及解救时间等信息(220V)。
    一个显示终端TW-HT-M,整套产品自成系统,可通过总线与BA连接。
    除了声光报警外,求助按钮被按后,中央监控室会收到报警信息,这样,如果洗手间附近在无人的情况下,监控室值班人员也可以及时进行救助,同时,相关信息自动存储于控制器内(含求助时间、求助位置、解救时间等等),详细情况请见产品简介。

    请联系:
    邮箱: petro1115@126.com
    手机:13795399496王先生

    附产品简介:

    需要求助时按下任一手动报警按钮,事发地点附近及中央监控器声光报警器动作,中央监控器弹出报警信息,某一监控地点需要帮助,相关人员立即到事发地点急救,急救完毕,专用钥匙开关现场复位解除报警状态,恢复正常,中央监控器弹出解救结束信息,并记录。
    1、指示部分:具备声、光报警,声音具备明显的区别性(可采用音乐报警或者人声报警,这样更人性化。不然,就算有人求助,仅仅有个一般的声光报警,别人也未必知道是什么意思);
    2、可以安装多套声光报警装置,具备现场和有人值班场所两地报警的功能;
    3、通过RS485接口与中央监控器连接;
    4、可通过显示系统终端,支持对多个监控点进行监控,数据通过RS485总线传输;
    5、具备显示能力,对出现事故的场所编号进行显示;
    6、具备事故记录:时间,编号,解除时间(对事故进行记录主要考虑一旦发生意外情况,有记录可以明确求救是否及时的的责任问题);
    7、具备事件导出功能;
    8、数据支持断电保护;
    10、具备时间调整;
    11、提供汉字显示,可根据不同工作状态灵活显示内容;
    12、可根据监控点数量调整监控路数,适应能力强

    [ 本帖最后由 petro1115 于 2009-2-10 00:53 编辑 ]
    2008-12-14 13:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • qblywn
    qblywn 板凳
    在卫生间门口设一个声光报警器一类的东西,不知道行不行?
    可以的!
    2005-03-21 00:48:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多