土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 请教sap2000挠度计算的问题

请教sap2000挠度计算的问题

发布于:2007-05-02 08:48:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
中国规范在计算构件短期挠度时采用的是标准组合,在sap2000中对构件挠度计算是采用什么方式的?
sap2000计算是否分基本组合和标准组合,如果不分是否自己得做两种组合以模仿中国规范来分别计算强度和挠度?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 冷月空
    冷月空 沙发
    学习了,谢谢哈
    2013-07-10 18:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • liguanghui940274
    sap2000分析是不考虑荷载组合的,只在设计中有组合。如果要进行设计,先自动生成符合中国规范的组合,这样在设计时对构件挠度的验算就是用的标准组合。
    2007-05-11 10:52:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。