各位同行,在下遇到了这样一个问题,在做低压房的设计时,我把低压柜(GCK11台),变压器(干式630二台IP2X及防护),高压柜(RM6加计量)做在同一个房间内(国标允许),但问题是它们之间的距离怎么定那?我的做法是低压柜两列布置操作面相对距离2000mm,变压器分别紧贴两排低压柜,距离变压器1200mm外设置高压柜,所有维护通道800mm,.能说说你们的做法吗?


我这样做合理吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lhl5
    lhl5 沙发

    用箱变和低压柜共母线,这样空间就节省了,其它你就按照规范做。不过你选的这距离是最少的距离,如果在有空间的情况下,我们一般不推荐用。

    2004-08-11 13:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • oywb8
    oywb8 板凳
    你想想各设备之间的距离配合,既然要放在低压柜侧面,一般就要用带防护外壳的,并且你柜子正面的距离太小。