各位同行,在下遇到了这样一个问题,在做低压房的设计时,我把低压柜(GCK11台),变压器(干式630二台IP2X及防护),高压柜(RM6加计量)做在同一个房间内(国标允许),但问题是它们之间的距离怎么定那?我的做法是低压柜两列布置操作面相对距离2000mm,变压器分别紧贴两排低压柜,距离变压器1200mm外设置高压柜,所有维护通道800mm,.能说说你们的做法吗?
我这样做合理吗
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 400 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句用箱变和低压柜共母线,这样空间就节省了,其它你就按照规范做。不过你选的这距离是最少的距离,如果在有空间的情况下,我们一般不推荐用。
回复 举报
回复 举报