土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于便变压器室的问题

关于便变压器室的问题

发布于:2004-08-09 17:42:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

各位同行,在下遇到了这样一个问题,在做低压房的设计时,我把低压柜(GCK11台),变压器(干式630二台IP2X及防护),高压柜(RM6加计量)做在同一个房间内(国标允许),但问题是它们之间的距离怎么定那?我的做法是低压柜两列布置操作面相对距离2000mm,变压器分别紧贴两排低压柜,距离变压器1200mm外设置高压柜,所有维护通道800mm,.能说说你们的做法吗?


我这样做合理吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lhl5
    lhl5 沙发

    用箱变和低压柜共母线,这样空间就节省了,其它你就按照规范做。不过你选的这距离是最少的距离,如果在有空间的情况下,我们一般不推荐用。

    2004-08-11 13:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • oywb8
    oywb8 板凳
    你想想各设备之间的距离配合,既然要放在低压柜侧面,一般就要用带防护外壳的,并且你柜子正面的距离太小。
    2004-08-11 10:27:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]电压互感器的选取

问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。

回帖成功

经验值 +10