不记得在哪个贴中有人说他们院的审核人说根据GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范,住宅楼内只要有电子信息系统,大楼进线就要采用TN-S接地方式引入,而不是原来的TN-C-S系统。新规范条文如下:5.4.1 电源线路防雷与接地应符合以下规定:
1 进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。
2 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。
个人认为条文中指的采用TN-S系统的接地方式应该仅针对电子信息系统设备的配电箱的进线方式,而不是指整栋大楼的进线方式,大楼可以采用TN-C-S系统进线,引入建筑物后N、PE线严格分开就成为TN-S系统配线。电子信息系统设备的配电箱一定要采用五线引入,即L1~3、N、PE。但我没有看到规范条文说明的电子版,不知道是怎么解释的,有没有人看到了,告诉我一下!不胜感激!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.69 万条内容 · 230 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报