论文简介:
1. 制冷机房所在地:山东省济南市
2. 空调建筑所需冷量:300kw
3. 冷冻水供回水温度:供水温度7℃.
回水温度12℃
4. 冷却水:自来水在高温度28℃
5. 冷冻水输送高度:4m
6. 空调用户所需压头:5m H2O
7. 制冷机房与空调机房相距:20m
8.室外气象资料:
最热月室外空气平均温度28.4℃ 最热月室外空气平均露点温度22.1℃
夏季主导风向:西南
夏季室外平均风速:2.8m/s
夏季的大气压力:P=998.5mbar
附件名:2007511177985341282.zip
文件大小:106K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
做课程设计是不合格的,有点乱来
回复 举报