土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MAU系统室内正压与MAU空调箱风机变频器控制?

MAU系统室内正压与MAU空调箱风机变频器控制?

发布于:2007-04-30 19:11:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
前提:MAU+FFU+DC
MAU是变频控制!室外有SCRRUBER排风系统,也是变频控制,
MAU变频是通过风管静压传感器控制,废气排风机也是通过风管静压来调频控制!
如何保证室内正压值,送、排风是如何通过自控系统来自动调节风量,还要保证室内正压值?


方案一:通过室内正压传感器来控制MAU新风入口加电动调节阀是一种控制!但MAU变频器好象起不到调频的作用?

还有什么办法可以实现上述控制?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengyf
    zhengyf 沙发
    不是很理解,但还是学习一下。
    2008-10-30 09:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • niyuetong
    niyuetong 板凳
    不建议这样控制,恒定送风频率可靠
    车间压力高一点是允许的,低了就不行
    2008-10-29 12:11:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:AHU、MAU系统预热和预冷设计

1、AHU系统在什么样情况下需要设置预冷段和再冷段,预热段和再热段?2、MAU系统在什么样情况下需要设置预冷段和再冷段,预热段和再热段?问题:预冷和预热负荷是如何分布和计算的?说明理由?说明这样做的优点在哪里?希望大家多发言,互相学习?

回帖成功

经验值 +10