请求教主变误动的原因?

发布于:2004-08-07 13:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

此次误动找不出原因,现象如下:3.15万KVA变压器高压侧开关采用的是西安高压开关厂的GIS设备,二次保护采用的是许继日立的综合保护,最近出现高压侧开关无故跳闸,很快又合闸,开关和保护都没使用重合功能,断路器分合信号都没有采集到,保护也没有动作,之后运行情况良好,现场明显听到断路器分合的声音,现停下主变后一切操作正常,检查回路都正常,控制线绝缘良好,端子无烧弧痕迹,许继人员和西高人员均认为自家产品无故障.


此次动作原因没有合理的解释,请教各位有什么高招,请赐教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • weilanz
    weilanz 沙发

    对于综合保护而言,设计院所做的工作比之常规要简单的多且以常规的设计为基础,所以个人认为,综合自动化装置之外的接线应该不会有问题。

    对于7楼而言的寄生回路,个人认为值得考虑,但是这个问题肯定出现在综保装置内部。值班员是不可能检查出来的。

    联系许继更换测控装置,重做实验(个人认为是测控装置问题)。拙见,供参考!

    2004-08-09 09:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • cpch
    cpch 板凳

    是110KV等级的,这次误动的现象很难解释清楚,如果是二次的原因,分合那么少的间隔时间是很难出现的;机构出现误跳然后又重合,厂家已经否定,况且断路器位置如果是由于分合的太快,测控装置没有监测出来,那么电机的储能总应该反映出来吧,但这一点也没有.如果还查不出准确原因,我们就只有考虑更换控制室到GIS操作机构之间的控制电缆和许继的测控装置,操作机构因不好更换暂时不做.不知道大家还有好的建议没有.

    2004-08-09 00:01:09

    回复 举报
    赞同0