土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 金属加工区的灭火器布置

金属加工区的灭火器布置

发布于:2007-04-30 16:44:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天我做了一个厂房的室外消防和灭火器的布之图,但因为是金属加工区,又没有说明具体加工什么。只能大概不了一下灭火器,所选灭火器位MF/ABC3*2 不了六个点南墙两个大门各一,东西墙各一,北墙各一。 厂方长30.48m,宽16.48m
面积大概502平方米。请各位帮忙指点一下。
  • lihuan0812
    lihuan0812 沙发
    根据GB50140-2005金属加工厂房属于A类火灾轻危险等级布1A的灭火器就可以啦!502平米最少布置6个(三对MF/ABC2*2)即可,你布置的太多啦,没有必要的!
    2007-05-01 19:09:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气溶胶Q灭火器使用与价格

如题,有谁能提供这方面的产品信息,,和50平米的配电房所需价格,谢谢!!

回帖成功