土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ [求助]断路器金金属外壳接地线怎样选择?

请问一下,断路器金金属外壳接地线截面积怎样选择?


这与断路器的额定电流有什么关系吗?

全部回答(3 )

  • zts
    zts
    这个有国标要求吗?我公司一般用70线的,这样会太大吗?
    <此贴子已经被作者于2004-8-9 17:17:51编辑过>
    2004-08-07 19:49:07 来自 PC 评论 举报
  • 阿蓝
    楼上说的有误,如果是进线断路器,相母线很粗的,假若是一个100X8的母线怎么办?照你这个办法那个接地线可能比PE母线还粗,你怎么接啊?这个东西我觉得可以参照电缆铠装外皮的接地来做,考虑机械强度即可,2。5以上铜线就行。
    2004-08-07 17:28:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10