请问一下,断路器金金属外壳接地线截面积怎样选择?
这与断路器的额定电流有什么关系吗?
全部回答(3 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 418 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
-
zts
这个有国标要求吗?我公司一般用70线的,这样会太大吗?
<此贴子已经被作者于2004-8-9 17:17:51编辑过>此贴子已经被作者于2004-8-9>
2004-08-07 19:49:07
来自 PC
评论
举报
-
阿蓝
楼上说的有误,如果是进线断路器,相母线很粗的,假若是一个100X8的母线怎么办?照你这个办法那个接地线可能比PE母线还粗,你怎么接啊?这个东西我觉得可以参照电缆铠装外皮的接地来做,考虑机械强度即可,2。5以上铜线就行。
2004-08-07 17:28:07