关于下水反水弯的问题

发布于:2007-04-30 14:36:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在有种说法是不是规定不做反水弯了,可是我在2003的规范上没有看到这条规定,不知这种说法对不.我做的一个工程就没有,但是防臭地漏效果又都不好,换了几种,不是下水慢就是返臭味.请各位高人指点,谢谢.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发

    现在有种说法是不是规定不做反水弯了,可是我在2003的规范上没有看到这条规定,不知这种说法对不.我做的一个工程就没有,但是防臭地漏效果又都不好,换了几种,不是下水慢就是返臭味.请各位高人指点,谢谢.
    反水弯?是指存水弯吗?防臭地漏是指带水封的地漏吗?如果空间够,还是要存水弯。
    2007-05-09 10:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • 水锤
    水锤 板凳
    4.2.6 构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。

    自带水封的(水封不小于50mm)可以不设
    2007-05-09 10:43:09

    回复 举报
    赞同0