土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问变压器的下游开关的分断容量计算有公式吗?
请问变压器的下游开关的分断容量计算有公式吗? 比如1600KVA,20/0.4KV,如何计算?

全部回答(1 )

  • 阿蓝

    应该根据高压侧的短路容量算出低压侧的出口短路电流,然后确定低压断路器的开断容量,可以查表的,配电设计手册上都有在高压侧不同短路容量的情况下不同变压器低压侧的短路电流。