在民规中有这么一条:
11.9.1.9
"高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转化至点亮状态“
在《住宅小区建筑电气设计与施工》03D603中使用的是延时开关,而在《住宅设计规范》2003版中6.5.3的说明中“高层住宅的电梯厅和应急照明,不能采用节能自熄开关”
感觉有点矛盾,因为是应该属于应急照明的部分,有点疑惑,你们设计时是否选用延时开关?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jpr0814@co163
沙发
同意三楼的观点,另外补充一点:节能规范中要求公共照明应采用节能措施。
2007-01-03 15:50:03
赞同0
-
yant
板凳
延时开关也可以做到消防强制点亮,但是需要画个原理图或者说明
2004-08-10 08:44:10