土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [求助]楼层的灯光显示装置的安装

火灾自动报警系统楼层的灯光显示装置是什么东西,是楼层显示器吗?


火灾自动报警系统设计规范:5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。

全部回答(6 )

  • xly2007_wdne
    《火灾自动报警系统设计规范》BG50116-98 第4.2.2.2条“相邻房间不超过10间,总面积不超过1000m2,在每个房间门口均能看清其内部,并在门口设有灯光显示装置。”这里的“灯光显示装置”和第5.2.2.4条的灯光显示装置是一样的设备吗?
    我的理解是这两种是不一样的东西:
    4.2.2.2条的“灯光显示装置”是“报警门灯”之类的设备。“报警门灯”(我是在《电气消防技术》一书上看到的)——即一般安装在巡视观察方便的地方,如会议室、餐厅、房间等门口上方,便于从外部了解内部的火灾报警器是否报警。报警门灯可与对应的探测器并联使用,并与该探测器编码一致,当探测器报警时,门灯上的指示灯闪亮,在不进入室内的情况下就可知道室内的探测器已触发报警。报警门灯处有一红色高亮度发光区,当对应的探测器触发时,该区红灯闪亮。
    而5.2.2.4条的“灯光显示装置”应该时“楼层显示盘”之类的设备。
    不知我的理解对不对,望高手指教!
    2009-02-03 16:21:03 来自 PC 评论 举报
  • wanglina8286
    是火灾报警系统的楼层显示器,可以显示着火楼层,信号来自控制器,总线串连。
    而当不设应急广播时,应设声光警报装置。



    我的消防论坛:http://www.long119.cn
    2007-08-10 20:57:10 来自 PC 评论 举报