请问办公楼热水问题
请问办公楼热水问题
请问一个只有30个洗脸盆的办公楼,我计算得热水量才14.5L/h,算得对吗?老板叫我做太阳能热水系统,那样的话才1平方板就够了,这么小量,设太阳能好吗?还是说我算得不对?
发布于
2007-04-30 11:04:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
derekf
不好意思~好像我用错公式了,哈哈~现在算出2400L/h
用规范5.3.1-2公式
用水器具30,热水定额80,热水温度60,冷水15,供应时间8小时,热水密度0.9833
2007-04-30 13:25:30
来自 PC
评论
举报
derekf
哦,用水单位30,热水定额8,热水温度60,冷水15,变化系数1.45,供应时间8小时
那用什么加热比较好?
2007-04-30 12:03:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
derekf
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
189
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1327 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
用规范5.3.1-2公式
用水器具30,热水定额80,热水温度60,冷水15,供应时间8小时,热水密度0.9833
那用什么加热比较好?