有一变压器容量为1250kVA低压380/220V系统,电涌保护器的保护开关分断能力是不是应该不小于该低压系统的分断能力(暂定50KA)?如果是这样,那么我看有的资料说:低压系统的一级电涌保护器的保护开关采用C65N-63,它的分断能力肯定不行啊。请教电涌保护器的保护开关分断能力是不是应该不小于该低压系统的分断能力?有没有这个要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句我在某干修所13层遇到与楼主同样的问题,解决的方法是用消火栓报警按钮的一对触点启动正压风机(电梯前室每层一只),风机的启动信号返回到按钮和传达室,防火阀(70度)关断触点联动风机停止,传达室设有一个声光训响器(没有办法,缺少系统)消防通过了。