没报警系统,怎么联动正压风机?

发布于:2007-04-30 10:37:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
十一层的二类高层住宅
没设置火灾报警系统,但有正压送风
那怎么联动呢?
谢谢

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lcs37360
    lcs37360 沙发
    因用上文《为了能够实现自动启动正压送风,要是安装了自动报警系统的。既然安装了自动报警系统,就不存在问题了,楼主的问题是讨论正压送风的问题。如果是用“手报”同样能够达到火警信号传输到主机,实现启动正压送风的效果,但是,就不是自动了。》
    我在某干修所13层遇到与楼主同样的问题,解决的方法是用消火栓报警按钮的一对触点启动正压风机(电梯前室每层一只),风机的启动信号返回到按钮和传达室,防火阀(70度)关断触点联动风机停止,传达室设有一个声光训响器(没有办法,缺少系统)消防通过了。
    2007-06-11 23:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • wenfei221
    wenfei221 板凳
    在公共部分,楼梯间,电梯前室等部位必须设置火灾自动报警系统。
    2007-06-07 15:57:07

    回复 举报
    赞同0