有一变压器容量为1250kVA低压380/220V系统,电涌保护器的保护开关分断能力是不是应该不小于该低压系统的分断能力(暂定50KA)?如果是这样,那么我看有的资料说:低压系统的一级电涌保护器的保护开关采用C65N-63,它的分断能力肯定不行啊。请教电涌保护器的保护开关分断能力是不是应该不小于该低压系统的分断能力?有没有这个要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
lcs37360
沙发
因用上文《为了能够实现自动启动正压送风,要是安装了自动报警系统的。既然安装了自动报警系统,就不存在问题了,楼主的问题是讨论正压送风的问题。如果是用“手报”同样能够达到火警信号传输到主机,实现启动正压送风的效果,但是,就不是自动了。》
2007-06-11 23:00:11
赞同0
-
wenfei221
板凳
在公共部分,楼梯间,电梯前室等部位必须设置火灾自动报警系统。
2007-06-07 15:57:07
赞同0
加载更多我在某干修所13层遇到与楼主同样的问题,解决的方法是用消火栓报警按钮的一对触点启动正压风机(电梯前室每层一只),风机的启动信号返回到按钮和传达室,防火阀(70度)关断触点联动风机停止,传达室设有一个声光训响器(没有办法,缺少系统)消防通过了。