土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 金属波纹伸缩节变形如何造成的?(见图片)
喷淋DN150干管,过沉降缝处安装金属波纹伸缩节,在做水压试验时,产生左右错位约8-10cm(见照片),检查吊架末发现松动现象,请各位帮助分析一下产生的原因。谢了。

1177899044408.jpg

全部回答(3 )

  • waj
    waj
    伸缩节两端管子在径向固定点(支架)位置离伸缩节太远,易使伸缩节受轴向力后失稳。
    同意2楼的这个观点。支架未变形,并不代表管道无变形应力存在,当支撑力或管道(伸缩节)强度小于变形应力时,变形应力才可表现出来。
    2007-05-11 12:32:11 来自 PC 评论 举报
  • dzl2006
    领教了,谢谢
    2007-04-30 21:29:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10