土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
金属波纹伸缩节变形如何造成的?(见图片)
金属波纹伸缩节变形如何造成的?(见图片)
喷淋DN150干管,过沉降缝处安装金属波纹伸缩节,在做水压试验时,产生左右错位约8-10cm(见照片),检查吊架末发现松动现象,请各位帮助分析一下产生的原因。谢了。
发布于
2007-04-30 10:10:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
waj
伸缩节两端管子在径向固定点(支架)位置离伸缩节太远,易使伸缩节受轴向力后失稳。
同意2楼的这个观点。支架未变形,并不代表管道无变形应力存在,当支撑力或管道(伸缩节)强度小于变形应力时,变形应力才可表现出来。
2007-05-11 12:32:11
来自 PC
评论
举报
dzl2006
领教了,谢谢
2007-04-30 21:29:30
来自 PC
评论
举报