我这里刚上的生产设备和中央空调,都需要循环水,由于水的硬度大 ,需要上一套水处理设备,
水处理主设备有软化塔和反渗透设备,但是领导说只要软化塔就可以啦 ,不需要反渗透,
但相关部门说 只用软化塔的话 ,水的导电率高 ,
想问一下 ,水的导电率对于中央空调机组 和需要冷却的设备 危害大吗 ,如果不大就不上反渗透拉 ,降低费用阿

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • shjzdsy
    shjzdsy 沙发
    去中国水处理技术网上查一降总硬的方法 www.shuicl.com
    2008-07-01 10:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • toraysong
    toraysong 板凳



    说的非常好!
    不能简单的说电导率有什么危害.
    我是专业水处理公司的,如果可以,请把您系统的具体情况告诉我,我帮您分析分析.SONGWENBIN@KURITA-CHEMICAL.COM
    2007-06-26 13:57:26

    回复 举报
    赞同0