只看楼主 我来说两句2.另外建议每个宿舍都应当安装电表,方便日后管理
3.对于宿舍不建议链式配电,
4.WP1 主干电缆采用ZRYJV-3x185+2x90,这样的电缆还没有见到过,你给大家介绍以下吧!
5.对于主干电缆建议采用4+1形式的电缆
6.500A/4P的主开关对应3X185+2X95的电缆,电缆是否偏小?
7.开关设置4P不知道是因为什么,如果换成4P的300~500mA漏电保护开关倒还说的过去。
回复 举报
如果加装计量的话,可在总配箱处设计量箱。因为仅仅是为了计量的话,就在房间离加配电箱,从技术角度说增加了配电级数,从投资来说增加了投资;如果非要在房间里加配电箱的话,那么可以把层配电箱取消,各房间配电箱电源直接引自于总配电箱。总之,我觉得这么一来,从总箱到层箱再到房间内配电箱,中间多加了一级开关,不仅故障点多了(违反配电的可靠原则),投资也是会增加的
开水房不管是三相还是单相,设插座都是可以的,可以设一个三相插座,不过一定得是密闭防水型的
回复 举报