大型工业冷却塔如何选用国产风机

发布于:2007-04-29 23:40:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计条件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定计算气水比为0.7,进塔干空气密度为1.12kg/m3,出塔干空气密度为1.06kg/m3,出塔湿空气密度为1.09kg/m3,进塔空气温度35℃,出塔空气温度38℃;实际全压176Pa,风机直径9.14m.请教如何选风机,电机?国内风机厂商请选择:保定,上海二化机,上海贝得尔......多谢.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huguqing
    huguqing 沙发
    可以选用浙江上风冷却塔公司的SL-92风机,电话:0575-82360841,联系人:胡谷庆
    2007-08-11 13:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • tanhaiou
    tanhaiou 板凳
    应该都可以,风量2800000m3/h,电机200kw就差不多了,选用上海化机二厂仿豪顿新型风机就更佳了.电机可以185
    2007-05-01 13:22:01

    回复 举报
    赞同0