土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ [讨论]双电源带蓄电池灯的控制方法?

[讨论]双电源带蓄电池灯的控制方法?

发布于:2004-08-05 12:06:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
首先声明,这里说的蓄电池灯不包括疏散指示灯。现在做应急照明的时候,有些人喜欢用双电源线路带蓄电池灯,但是怎么控制是个难题,很有可能到了该点亮的时候不起作用。比如现在一些不设自动报警的建筑,比较常用的是带蓄电池的双头灯,平时不亮,也不能控制,在停电的时候自动点亮。它的控制原理大概是这样的,市电正常的时候,蓄电池灯充电,不亮,当市电故障停电,蓄电池灯检测到信号从而切换到放电状态,灯亮,如果市电恢复,重新切换到充电状态,灯灭。如果是双电源,很有可能就发生这样的情况,市电停电,灯亮,备用电源很快投入,灯灭,那么就起不到停电应急的作用了。

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • bcm
    bcm 沙发
    我采用双电源加普通灯
    2008-12-27 16:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • tigerwu198
    tigerwu198 板凳
    其实这个问题在论坛出现了很多次了,本人觉得大鼻山的示意图值得参考.
    2008-10-08 23:19:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通常情况下人触摸220V电会有危险吗?

虽然说电这玩意很危险,人们采取了种种措施来预防触电的危险,但是我们知道只有当流过人体的电流大于30mA时人才会有危害,我们知道人体的电阻一般在1000欧姆左右,如果有大于0.03*1000=30V的电压加于人体则有危险,但是在通常情况下我们都是西装革履,脚着皮鞋的,如果此时你用手触摸220V的带电体其实是没什么感觉的,想想皮鞋的电阻是多少!所以其实在一般情况下其实是不会有什么触电危险的,想想我们在设计系统时在这方面做了多少工作啊,其实最终效果就是保护了那个赤脚地上又拿手碰到了带电体的冒失鬼(当然在家里情况就不同).呵呵,我只是一时好玩写了这么个东西,大家千万别骂我.