土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教照明配电距离问题

请教照明配电距离问题

发布于:2007-04-29 20:11:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大型商场每层大概一万平米.,只有三个防火分区,每个分区只有一个强电井,要做装修配电,甲方要求所有照明和插座必须从强电井内的配电箱引出,不能在其它地方加配电箱,可从强电井到它这个分区的照明灯具最远的有100多米,这样不是太远了,压降太大,请问该怎么办???

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lei3911
    lei3911 沙发
    甲方有时确实很让人觉得不可理解 哎 难啊
    2009-02-19 09:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • yuzi40277738
    yuzi40277738 板凳
    措施上有规定 照明压降应控制在+%5~-% 2之间 

    一2KW的照明回路2.5铜线 30m 的压降是-1.9%

    LZ可以考虑加大线径 减少负载量 达到集中控制论的目

    个人感觉 这样不经济

    1.导线粗了 长了
    2.配线多了 密密麻麻 的
    2007-11-04 11:11:04